Die Jahresarbeitszahl von Wärmepumpen

Wichtigste Aussagekraft bezüglich der energieeffitzienz besitzt die Jahresarbeitszahl (JAZ). Sie ist das Ergebnis von Messungen während eines Jahres, am besten Sommer bis Sommer, um eine Vollständige Heizperiode erfassen zu können. Über diesen Zeitraum wird die gesamte Antriebsleistung (Stromzähler) für den Kompressor erfasst, ebenso die Wärmeleistung der Wärmenutzungsanlage (Wärmemengenzähler). Die Einheit ist Kilowattstunden (kWh). Beide Werte werden im Verhältnis gesetzt.
Der Unterschied zwischen Leistungszahl und Jahresarbeitszahl ist gleich dem Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Eine noch so gute Leistungszahl wird unerheblich, wenn Fehler bei der Planung, Installation und den Komponenten gemacht werden. Diese werden durch die Ergebnisse der Jahresarbeitszahl schoningslos aufgedeckt.

Die VDI 46 50 bildet die rechnerische Grundlage zur Ermittlung der Jahresaufwandszahl. Zur rechnerischen Nachweisführung der Jahresarbeitszahl - wie es das Marktanreizprogramm fordert -  ist der Kehrwert zu bilden.